重庆直流电源:高压配电柜跳闸怎么处理

[复制链接]

121

主题

121

帖子

22

积分

新手会员

Rank: 1

积分
22
发表于 2019-11-7 10:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
重庆直流电源:高压配电柜跳闸怎么处理
高压配电柜在运行使用中偶尔会出现跳闸的情况,而这种情况对我们的生产安全有着不小的安全隐患。那么要如何做好预防工作,就需要了解其为什么跳闸,来对症下药。下面重庆直流电源厂家就为大家带来介绍。


一、高压配电柜维护的意义
1.高压配电柜广泛应用于变配电系统中,对电路起着控制和保护的作用。
2.高压配电柜一旦出现故障,会造成大范围停电。
3.由于高压配电柜结构比较复杂,故障形式多种多样,故障判断难度较大。
4.检修人员只有准确地判断故障类型、故障原因,并及时进行检修,才能缩短停电时间,恢复正常供电
二、高压开关柜突然跳闸的原因和表现
1.高压柜上装有过流、速断、瓦斯和温度等保护装置。当线路或变压器出现故障时,保护继电器使开关跳闸。这种故障,主要是由电器保护动作所引起的。
2.跳闸后开关柜绿灯闪亮(如果没有闪光母线不闪);高压柜内或中央信号系统有声光报警信号的,出现继电器掉牌指示;计算机监控系统有“保护动作”的,出现“开关变位由合变分”的警告信息。
三、高压开关柜突然跳闸的故障判断
1.此种故障,可根据继电器掉牌、遥信信息等来进行判断。
2.在高压柜中,瓦斯、温度保护动作后,都有相应的信号继电器掉牌指示。
3.过流继电器(GL型)动作时,不能区分过流和速断。在定时限保护电路中,过流和速断分别由两块(JL型)电流继电器保护。继电器动作时,红色的发光二极管亮,可以明确判断动作原因。
四、高压开关柜突然跳闸故障的处理
1.过流继电器动作,使开关跳闸,是因为线路出现过大负荷。在送电前,应考虑减少或平衡负荷,防止送电后再次跳闸。
2.速断跳闸时,应当检查母线、变压器及相关线路,找到短路故障点,排除故障后方可送电。
3.过流和速断保护使开关跳闸后,可使继电器复位。利用这一特点,可以和温度、瓦斯保护相区分。
4.变压器发生内部故障或过负荷时,瓦斯和温度保护会出现动作。如果是变压器内部故障使重瓦斯动作,必须检修变压器。如果是新移动、加油的变压器发生轻瓦斯动作,可以将内部气体放出后继续投入运行。
5.温度保护动作是因为变压器温度超过整定值。如果定值整定正确,必须设法降低变压器的温度。
6.可以通风降低环境温度,也可以减少负荷减低变压器温升。如果整定值偏小,可以将整定值调大。通过以上几个方法使温度接点打开,开关才能送电。