目前,在真空断路器中更换真空断路器的依据之一是型式试验中的额定短路电流分断次数。由于更换不及时的事实,可能会导致断线失败,有些用户只能通过计算来积累。断开电流的数量达到了额定的短路断开数量80,以替换灭弧室,实际上这会造成非常大的浪费。关键词:真空断路器,真空灭弧室,电气寿命,电气磨损,短路断裂试验

一、真空断路器产品背景概述:真空断路器具有强大的灭弧能力,较短的起弧时间,较小的接触磨损,较长的机械寿命,较低的维护成本以及易于更换的灭弧室,因此在用户中颇受欢迎。恩它在405KV及以下的电压水平上也占据了市场主导地位。当前,维修真空断路器和更换电弧室的原理是基于机械寿命的数量和额定短路电流中断的数量。大容量测试站。但是真空断路器断开短路电流多少次?在1990年代中期,一些12KV真空断路器产品的制造商通过了额定短路开断电流,并进行了75次测试,以获取更多的开断时间,甚至更高。能够中断更多电压等级产品的能力,因为测试成本太高,制造商负担不起这类研发成本,因此没有进一步研究。作者分析了2002年至2005年的400多种类型的测试报告,原始记录和测试波形,并跟踪了合成测试断路器单极断开的时间将近一年,并提出了一些想法。

真空断路器

真空断路器
二、型式试验报告分析结论:对2002年至2005年期间约400台真空断路器和开关柜的型式试验报告进行分析,发现短路断开试验中总共出现63个真空断路器样本。问题。通过分析问题样本的中断次数部分,发现这种规则:测试产品随着中断次数的增加而被测试,并且故障率降低。其中,发生问题的中断次数是1至10次中的67.4次,11至20次中的17.4次,21至30次中的15至20次中的0次,如表1所示。中断失败的原因,通常主要是:
(1)灭弧室中的缺陷,例如不合格的真空,老化不足;
2)开关组件不良,如果行程曲线不理想,则将电弧室偏心安装,螺钉松动;