  本文从五点为大家介绍高准流量计的投用与停用的一些事项,这样大家在今后使用过程中就能很好的把握好度了,下面具体为大家一一介绍下。

  1、投用后保证高准流量计在其有效测量范围内平稳运行;

  2、高准流量计投用步骤为:检查二次阀和排污阀应关闭,平衡阀应打开→稍开--次根部阀,检查导压管系统是否泄漏,不漏则全开一-次阀→分别打开排污阀进行排污后关闭排污阀→拧松差压变送器正负压室丝堵,排除空气→打开变送器正压阀,关闭平衡阀,打开变送器负压阀,启动差压变送器:

  3、仪表三阀组的操作原则:

  ①不可使变送器测量膜盒受压或受热,三阀组的启动顺序为:开正压阀→关平衡阀→开负压阀;

  ②不能让导压管内的凝结水或隔离液流失

  4、高准流量计投用前,应检查其安装是否符合要求、管道是否吹洗干净、压力试验是否已完成;

  5、高准流量计停用步骤为:关闭变送器负压阀,打开平衡阀,关闭变送器正压阀→关闭二次阀→打开排污阀进行排污后关闭排污阀;三阀组的停用顺序为:关负压阀→开平衡阀→关正压阀。