  这种情况应检查压力罗斯蒙特变送器接口是否漏气或者被堵住,在检查接线方式和电源,如果正常再察看传感器零位是否有输出,或者进行简单加压看输出是否变化,有变化证明传感器没有损坏,如果无变化传感器即已经损坏.最后在考虑还可能是仪表损坏,或者整个系统的其他环节的问题.

  出现这种情况应考虑:压力源本身是一个不稳定的压力;仪表或压力传感器抗干扰能力不强;传感器接线不牢;传感器本身振动很厉害E.传感器故障.

  加压罗斯蒙特变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压罗斯蒙特变送器零位回不去,检查传感器器密封圈,一般是因为密封圈规格原因(太软或太厚),传感器拧紧时,密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感器,加压时压力介质进不去.

  但是压力很大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化,而压力再次降低时,密封圈又回位堵住引压口,残存的压力释放不出,因此传感器零位又下不来.排除此原因方法是将传感器卸下看零位是否正常,如果正常更换密封圈再试.

  确认正常误差范围的方法:计算出压力表的误差值例如:压力表量程为30bar,精度1.5%,最小刻度为0.2bar正常的误差为:30bar*1.5%+0.2*0.5(视觉误差)=0.55bar压力变送器的误差值.