阀门定位器可以实现自动进行定位器的各种调整,今天我们一起来认识一下开度按钮用来启动自动设定和进行手动零点-量程标定的步骤:

  (1)将阀门定位器的输入信号设定为DC 18±1mA;

  (2)打开SCP的前盖,按住开度按钮到“UP”位置(对于Flowing Rotary VFR阀门为“DOWN”);

  (3)按住此按钮,直到阀门开始动作(约3秒),将启动自动设定程序,松开此按钮;

  (4)阀门从全关到全开往返两次。之后,阀门开启到50%的位置,并保持3分钟;

  (5)通过改变输入信号确认自动设定程序已经完成。整个自动设定过程约需3分钟;

  这里要注意的是阀门定位器在执行自动设定的过程中,输入信号要保持在4-20mA范围内,自动设定过程中改变输入信号不会影响程序的执行;自动设定完成后,信号维持在至少4mA的水平,并至少保持30秒钟,以确保数据和参数被保存到SVP内存中。操作完成后也要注意确认阀门是否移到与信号相对应的正确位置。