  罗斯蒙特手操器如何给变送器设置零点、单位、地址是很多用户在使用中会遇到的一大问题,今天就以罗斯蒙特3051变送器为例,看看如何操作。


  1.首先连接好3051变送器,检查回路接线是否正确;


  2.打开罗斯蒙特手操器,进入自检状态,这个过程根据回路环境大概需要几秒钟到几分钟不等;


  3.调试零点:选择罗斯蒙特手操器的“在线设备”——“诊断/服务”——“诊断/服务”——“传感器校准”——选择“零点校准”后,输入正确的零点值,退出保存,设置完毕;


  4.调试单位:选择罗斯蒙特手操器的“在线设备”——“详细设置”——“传感器”——选择“单位”后,选择一个您要的正确单位,退出保存,设置完;


  5.调试地址:选择罗斯蒙特手操器的“在线设备”——“基本设置”——选择“设备序列号”或“工位号”,即可查看当前设置的对应号值。

德科蒙过程控制(武汉)有限公司
座机:027-88062221
传真:027-88068180
邮箱: sales@whdkm.com
地址:武汉市武昌区中南国际城d座一单元901室

原文出处:http://www.whdkm.net/html/521.html