关键字:siemens定位器     http://www.siemens-positioner.com/​

siemens定位器在使用的过程中可能会出现通讯的相关问题,出现问题的时候我们需要找出引起问题的原因,然后找出解决问题的办法。


引起siemens定位器通讯问题的原因可能是以下三点:

1    与CPU没有通讯上,比如siemens定位器地址与系统组态不一致等;

2    CPU发送了错误的状态位(设定点的状态位);

3    任务模式被设定位“MA”手动状态。

与上述问题相对应的解决方法如下:

1    没有通讯上主要原因是地址有问题,所以改正siemens定位器的站地址;

2    siemens定位器发送状态位十六进制“0x80”(此状态表示好的状态),发送必须通过PROFIBUS DP写程序将设定点和状态位共5个字节一起写入,比如STEP 7软件,必须调用SFC 15“DPWR_DAT”程序块;

3    通过PDM软件设置任务模式为“automatic”自动模式。


德科蒙过程控制(武汉)有限公司
座机:027-88062221
传真:027-88068180
邮箱: sales@whdkm.com
地址:武汉市武昌区中南国际城D座一单元901室
原文出处:http://www.siemens-positioner.com/a/XWRD/220.html