  冷缩电缆附件的优点及冷缩电缆中间头常见误区安徽伊法拉电力公司是一家专业的电缆附件品牌厂家,提供电缆附件,冷缩电缆附件,热缩电缆附件,电缆附件定制,电缆终端头,电缆中间接头,冷缩电缆终端头,电缆终端头定制等产品。咨询热线:18156768782
[img]images/logo.png[/img][img][/img]

  冷缩电缆附件的优点:

  冷缩弥补了热缩多层覆合的弊端,避免了层间间隙及杂质,减小了局放放电,延长了电缆附件寿命,也减小了施工环境影响因素。

  冷缩附件与电缆同“呼吸”,杜绝了沿界面击穿电缆附件随电缆本体的膨胀(收缩)而膨胀(收缩),永久保持对电缆的径向压力,不会出现沿界面击穿现象。热缩附件由于材料与电缆不同,膨胀系数不同,自然环境下不能与电缆同步呼吸,长时间异步呼吸,会造成层间间隙出现,增加沿面爬电事故发生的几率。

  冷缩电缆中间头常见误区

  有个现象,冷缩电缆中间头故障率高于热缩中间头,特别是新制作的中间头。既然从技术上优于热缩电缆附件,为何实际却相反呢?经过我的分析,初步发现常见的错误是:

  1、施工人员没有按冷缩中间头说明书制作,制作人员特别是老师傅更容易犯错,他们沿用热缩中间头的经验,安装尺寸还是用热缩头的。导致应力锥安装位置错位;

  2、部分电缆附件厂家设计没有考虑中间接管处填充密封胶,也没有考虑在中间接头主体两侧缠绕防水胶带,据了解,在引进国外技术时就没有考虑,猜测是因为国外大部分是单芯电缆,且对敷设要求较高,加强电缆外护层的防水就能密封。但我们南方地区地下水位高,施工条件差,电缆外护层在施工过程中破损时常发生,甚至内护层进水也时有发生,如果没有中间接头,水在电缆主绝缘外威胁并不大,但在中间头处,如果仅仅密封内护套和外护套,水汽从电缆破损处进入内护层,沿电缆铜屏蔽渗透至中间头内,在电场应力作用下破坏绝缘,造成电缆中间头故障。目前已有一些厂家改进,中间接管处填充密封胶,在冷缩管两侧缠绕防水胶带,能够阻止水分进入接头内。建议如果产品没有提供,施工时可以自行加强密封。