罗斯蒙特变送器显示过大怎么处理

[复制链接]

220

主题

220

帖子

209

积分

积分
209
发表于 2021-4-12 16:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
蚕丝被

关键字:罗斯蒙特变送器         http://www.yp3051.com/

罗斯蒙特变送器在维修的时候没有输出不是最难的,而是输出显示过小了或者显示输出过大了,这是因为出现这种状况的原因很多。可能是电源线路出现了问题,有可能是导压管出现了问题,也有可能是变送器的量程出现了偏差,所以,出现了这类问题,一般要根据相应的检修流程来排查问题出现的环节,再采取相应的解决措施。


下面给大家分享一个罗斯蒙特变送器的实际案例,一台管道上安装的罗斯蒙特变送器的输出出了问题,显示的是25mA,重启了电源也没有任何反应,最后查看了说明书。上面介绍如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/(0.02A)Ω。检查了一下变送器的电源没有类似的问题。

​

按照常规流程,又检查了电源接线是否正确,这个是看电源接线是否都接在了相应的接线柱上,如果接线松动了,要接好线并且拧紧。发现这部分并没有出现什么严重的问题,就转向了考虑传感器部分是否损害。


因为有时候,压力传感器严重的过载有时候会损坏隔离膜片,一旦膜片收到损害,变送器的问题就严重了,通常是需要发回原厂家进行修理,一般的仪表工是检修不了的,因为缺少校验设备。事实上变送器的隔膜并没有出现什么问题。


于是又考虑实际的测量压力是不是超过了罗斯蒙特变送器的所选量程,结果发现这段时间的压力确实已经超过了变送器的范围(变送器的最大量程是68Mp耐压值是100Mp,实际压力值为70Mp),实际压力值已经超出了量程,所以输出大于20mA。在这种情况下,需要对变送器的量程进行校验,把量程调到实际压力范围之外。